回复:【讨论】继电器触点问题

tea365

  • 帖子

    619
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2006-12-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-17 17:31:46

26楼

理论上是可以这样做的,但实际使用中会出现接触点不平均,吸力不平衡。当使用时间长和通断次数多后会出现上面的现象,对整个线路埋下不安全因素
学习再学习活到老学到老 http://lytea365.blog.163.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4275条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。