quote:以下是引用008982在2011-10-17 12:49:59的发言:
测速反馈设置成了3没错,应该修改P115。过速度保护还是应该保留,现场实际使用中还是会偶尔发生主从电机未机械连接状态的运转。直流电机必须有过速度保护。

恩,测速反馈设置成3.我的P078.001=750.额定转速是1000转/分,修改P115为140才可以吧。
因为750*140%=1050.