quote:以下是引用学生在此在2004-10-05 13:06:49的发言:
我的理解:
1、参数ID指的是在同一网络中通信伙伴的ID,在网络组太中,建立相应连接时分配,实质上FC5、FC6就是发送与接收,而这种通信方式是一对一的,比如PLC0要与PLC1、PLC2通信,PLC0中就要对PLC1、PLC2分别使用FC5、FC6;
2、LEN是发送的长度信息,FC5、FC6允许最长240个字节,在有些时候,为了节省网络资源,我们可以将它定的小一些。“SEND := P#db99.dbx10.0 byte 240”指的是我们发送的数据,因为是用指针的方式来定义的,我们当然要给它地址长度,只与发送的实际数据有关,而与允许传输多少不是一个概念!
不知小弟说的对不对,请斑竹及高手指正!!!!以正校听,谢谢!
你说的没错!
第二条可以理解为发送缓冲区的大小。