发布于 2004-10-08 16:38:15
0楼
我给你们提供一个比较好的思路,程序我是用SCL写的,LAD没写可能也比较困难,现场运行很好,可适用用N台泵.
1.计算现在运行泵的数量
2.计算现在可以运行泵的数量,有许多条件,如无故障,停止时间,远程控制等
3.根据条件判断现在需要启动泵的数量,为确保脉冲干扰,加延时比较好
4.根据现在运行泵的数量和需要启动泵的数量,去启动或停止某一台泵
5.某一台泵的选择:
启动泵需要以下条件:无故障停止,远程控制,累计运行时间最短,停止时间超过一定值等
停止泵需要以下条件:运行,运行泵里面累积时间最长
6.运行超过24小时停止该泵.
大概思路是这样的,具体编程序需要用不少的变量.