quote:以下是引用yanxiao在2011-10-11 22:22:10的发言:
暂不管PLC程序如何实现。
先来谈谈你的通讯双方,如何表达发送完成、接收完成、发送出错、接收出错,以及处理对策。这个层面没有定义好,PLC是没办法帮你好好工作的。

发送完成:在发送完中断中给了一个指示灯;指示灯点亮就说明是发送正确;
发送错误:这点没有考虑,因为是定时2秒发送一次。应该可以通过SM4.5/SM4.6来判断是否发送完成。
接收完成:现在我是通过判断接受的字节数和同步位(协议的结束符连续两个0X4B,)然后进入子程序,检验位,校验正确,取数据到另一个存储区。
接受错误:1是:接受的字节不对,2是接受的结束符不对,3是校验位不对,都不取数据。