回复:电机 缺相 问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37180
  • 精华

    455
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-10-18 20:46:44

9楼

quote:以下是引用中学毕业在2011-10-18 11:59:03的发言:“西门子热继电器提供的动作曲线” ,适用于别的热继电器吗,版主方便的话请再细说下,怎么看曲线整定电流,可以达到缺相保护功能!
西门子的热继动作特性曲线试图和说明如下所示:



从图中可知,整定值的倍数决定热继动作的时间。但是,三相的热继保护与两相的热继保护不同,而且对于单相的热保护,要求把热继的三个触点串联,等同三相热保护特性。

由图可知,对于3相电路的热过载保护,当实际负载电流为整定值电流的2倍时,1分钟左右动作保护;而当实际电流为整定值的10倍时,动作时间为5s。
我是你的朋友