现场使用的三通调节阀VXF40型,前期使用正常,隔了几个月调节到50%,或100%处有卡死现象。
拆下执行器人工推拉阀杆,发现这些位置阻力较大。通过阀杆旋转角度,进行不同方位的上下运动,卡阻现象略有改善,但是一段时间后又卡了。

因为阀门安装的位置较高,管道外保温很漂亮,考虑不拆卸管道的维护方法。因为以前有过类似的维修经验。认为:如果阀杆与阀芯没有相对转动的情况下,可以用边旋转边进行上下运动,对阀芯、阀座实现自研磨。

随即找来可调速的手电钻,夹住阀杆,找到一个动作灵活的位置缓缓启动。然后很温柔的上下推拉,大约用了十分钟左右,阀芯在任何位置都能自由上下。装回驱动器,大功告成!

需要注意的条件是:阀杆、阀芯没有相对转动,电钻转速不要太高,时刻注意各处温度,不可以有太高温升。