回复:现在要做一个恒压供水的毕业设计,怎么用WinCC监控电机运行频率

狼牙精神

  • 帖子

    201
  • 精华

    1
  • 被关注

    14

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-10-19 13:32:56

3楼

如果项目中用PLC:
1.将变频器模拟量输出直接接到PLC的模拟量输入端子上,在PLC中进行数据转换。
2.也可以用PLC和变频器直接做通讯来采集频率信号(通讯方式可以选用485或者DP)。
信号采集到PLC后,PLC和WinCC通讯,WinCC中直接取PLC中对应的变量。
如果项目中没有使用PLC,可以在上位机中自己做一个小的通讯软件和变频器通讯来采集变频器数据。
日日行,不怕千万里;常常做,不怕千万事。