回复:直流调速装置P150角度限幅和对应的电流限幅

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-10-19 19:41:16

1楼

我觉得不应该这么理解呀。触发角的限制,是装置最大整流电压安全限制。不是针对电机电流限制的,而是针对装置最大能力的安全限制的。而电流的限制,是靠电枢电流调节器的限幅器来限制的,是靠电流检测的反馈系数调整来限制的。

电流限幅的调整和设定,是针对电机的最大驱动能力来操作的;触发角限制和整定,是针对装置的最大能力和安全来操作的。这是两个级别,两个层次的概念。就是实际操作,也没有必要把两个限制和整定有机的联系起来。