回复:S7-300/400PLC的模拟量的信号是怎么转换的?

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-19 21:59:55

3楼

输入缓存区IW存放采样的数据,类型为Word,可以自己编写程序来滤波和标定,转化为自己需要的数据……
记住几个数据4~20mA对应0~27648对应你需要的实际参数的范围,比如极对数为1的三相异步电机,转速范围为0~3000r/min。
也可以选用系统自带的功能FC105来实现转换……