quote:以下是引用Alwaystrong在2011-10-19 09:43:44的发言:
不会吧,PLC下载完后,就以下载的程序运行了,从没碰倒过楼主说的问题。
比喻说我现在的程序已运行,且通过某条件(外部开关)已激活了一个M0.0的中间继电器。这时我再在原程序的基础后面增加一条其他的程序,接着我下载新的程序到PLC。PLC下载完再运行时,我发现原先所激活的M0。0继续是处于接通状态!
如果换作是欧姆龙或三菱的,如是重新下载过后,之前所激活的M0。0是需要满激活条件(如外部一个开关已按下)才能接通的。但西门子的就不一样!