基本描述:840D系统,镗床。X轴(立柱)反馈信号采用发格LP系列距离编码式直线光栅尺(6米)
故障描述:十一前机床出现故障,X轴手动正常,不能回零,报警20005:通道 %1 X轴 逼近参考点失败。
经检查发现X轴直线光栅尺安装在静压导轨侧面,静压油直接流到尺上,尺内进油严重。
处理办法:重新安装光栅尺(加垫块),使油不能流到尺上。将尺盒、尺、读数头擦干净。期间为了在没有
光栅尺的情况下,X轴能运行,保证光栅尺的安装,将轴参数30200由2改为0
处理后,重新上电,将轴参数30200由0改为2,X轴手动运行正常,仍然不能回零,报警20004:通道 %1 X轴缺少参考点标志
各位,如何解决,多帮帮忙,不胜感激