19楼

检查抱闸的24V供电线路,尤其是电机附近,估计存在不间断短路。电机上辅助电压后,24V抱闸应供电,如果此时正好短路,而电机使能已上,那么电机你即使不移动的话也会有几个微米的自检移动,就会看到电流很快增大,出现异响,然后报警,之后机床自动切断使能,切断24V辅助抱闸电压,短路消失,电机异响也消失。最后祝好运!