回复:请教版主关于ET-200M

wuxiang

  • 帖子

    251
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2004-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-10-08 21:45:41

0楼

刚刚从实验室回来。今天下了一个ET-200M的资料看了看,再摸索摸索终于知道了DP拨轮是怎么回事了:DP拨轮所设置的地址两种情况有用:1.只有在你把ET-200M断电然后再上电(s7-400不断电),这是master--400进入STOP模式,用step7重起,这时只有组态地址和DP拨轮地址一致400才能进入RUN模式。2.当把400复位后,重新下装组态,如果组态地址和DP拨轮地址不一致也会导致400不能运行;而在400正常运行过程中改变DP拨轮地址,然后重新下装组态,即使两个地址不一致也可以启动400