1p+n和3p+n是漏电保护,2p和4p是不带空气开关,漏电保护有防人体伤害的30ma和防火灾的300ma,看看你需要的保护等级,在看看你需要的脱扣特性是什么,a特性是保护电子电路,b特性是保护楼宇建筑,c特性是保护电动机配电线路,d特性是保护变压器二次侧,然后还有直流型,还是交流型,5sx2是标准型,5sx4是高分断型,5sx5是直流型,还要看额定电流是多少的,然后才可以确定你要的到底是什么型号的东西