quote:以下是引用伊默在2011-10-19 14:43:26的发言:
问题:
由于速比增加了1.6倍,风速增加了1.6倍,但是风压也跟着增加了,导致轴功率也增大,电流增加……
可是为什么更换之前80HZ的情况下,也能达到16米/秒的风速,而且电流还是额定电流呢?
我分析:当你改变了变速箱的速比后,‘导致轴功率也增大’,在50Hz时,电机的电压是‘额定电压’,电流当然也就必须增大,不然怎么满足你增大后的‘轴功率’呢?可是,不要忘了变频器在V/F控制模式下的特点:50Hz以下是变功率、变电压、变频率运行,而50HZ 以上是恒功率运行的,50HZ-----80HZ 电压并不改变。
我们常说:变频器“50Hz 以下是恒转矩,50Hz 以上是恒功率”,这就是十多年前我刚刚接触变频器时前辈说的最多的一句话!