quote:[b]以下是引用kdrjl在2011-10-19 19:18:13的发言:
上述知识其实在大学的专业基础课《工厂供电》里都有吧?需要说明的是,现在的本科生们,上学的教科书都不花钱买,而是一代一代的传,上届的给下届的。这样省钱呀。教科书没用吗?考完试就拽了?殊不知,专业课或专业基础课教科书,作为工具书可以指导你一辈子从事自己的专业工作和参考。很有用的。否则,许多基础的门槛知识都不知道原理,靠道听途说、一知半解如何做好自己的工作呢?
版主大哥呀,我就说了 两点:① 热继电整定电流 是否是我理解的那样?13楼
② 热继电器过载保护一般是三相都健在
如果 因为缺相造成的 两相过载 一相没电流,脱扣能力要比三相过载减弱吧。
图片里说的三个双金属片均 需要 被加热。 为什么用 需要 这个词,而不是
”会“ , 后面说 单相的需要将 三个触点 串联 起来, 为什么又要 串联 , 我估计 脱扣曲线针对
的是三相过载 (3号曲线),所以 三相 有电流 动作 能力 要比 缺相时 大。
或许 三相过载 2倍 1分钟脱扣 缺相引起的 可能要2.5倍过载 才能达到对应三相的
金属片变形程度(即脱扣能力)。
至于 脱扣原理 您不讲解我都不知道是《工厂供电》里说的了,哈哈。请再指点一下,小弟真的很疑惑。