回复:电机 缺相 问题

怀念过去

  • 帖子

    238
  • 精华

    5
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2010-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-20 10:30:17

16楼

下面这个挺有道理的:希望大家探讨下
如果热继电器所保护的电动机是 Y 接法,当线路发生一相断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流 和流过热继电器的电流增加比例相同, 因此普通的两相或三相热继电器可以对此 作出保护。如果电动机是△形接法,发生断相时,由于电动机的相电流与线电流 不等,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,而热元件 又串联在电动机的电源进线中,按电动机的额定电流即线电流来整定,整定值较 大。当故障线电流达到额定电流时,在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组 的故障电流将超过额定相电流,便有过热烧毁的危险。
所以△接法需要采用带断 相保护的热继电器。