发布于 2011-10-20 10:31:53
5楼
海哥所言极是!
那也就印证了我推测的,方案一超频至80HZ后风速为16米/秒,方案二额定频率为50HZ时风速为16米/秒。 但是方案一因为超频段保持恒功率的特性,所以虽然风速虽然增加了,但是风压比方案二的风压小!
而功率与 (风速及风压的乘积)是成正比的…… 故两者风速相同的情况下,方案二的轴功率大了1.6倍,电流也就相应地增加了1.6倍左右了……
这下杯具的只能换电机了?连变频器都要换,几十台啊,这下杯具了……而且安装尺寸不同……
I can do it