quote:以下是引用靖在2010-11-10 22:04:12的发言:
感谢楼上二位!


微步大侠:

我也有时间同步为题,我的系统是一套414H系统外加1台ES1和一台OS2,ES兼做OS1,软件是PCS7V71CHS,两台操作站得到的报警时间不同,后来我按您的方法设定好,os上报警显示CP1623不能接收时间,后来我发现CPU时区是柏林时间GMT+1,而且不能修改,我把两台操作站都设为GMT+8,时间设定为当前的北京时间,结果WINCC运行后,操作站计算机的时间自动变为比当前时间差6小时;再后来我把两台操作站都设为GMT标准时间,则计算机时间和接收到的报警时间均正常,但os上报警依旧显示CP1623不能接收时间。怎莫回事呢?