5楼

没有的,我是这样做的,量程是870,4-20ma
LD SM0.0
LPS
ITD RJCYW1:AIW0, RJC1YW:VD100
AENO
DTR RJC1YW:VD100, RJC1YW:VD100
LRD
-R 6400.0, RJC1YW:VD100
AENO
*R 870.0, RJC1YW:VD100
AENO
/R 25600.0, RJC1YW:VD100
LRD
AR> RJC1YW:VD100, 870.0
MOVR 870.0, RJC1YW:VD100
LPP
AR< RJC1YW:VD100, 0.0
MOVR 0.0, RJC1YW:VD100