quote:以下是引用中学毕业在2011-10-20 10:16:50的发言:版主大哥呀,我就说了 两点:
① 热继电整定电流 是否是我理解的那样?13楼
② 热继电器过载保护一般是三相都健在,如果因为缺相造成的 两相过载 一相没电流,脱扣能力要比三相过载减弱吧。图片里说的三个双金属片均需要被加热。为什么用“需要”这个词,而不是“会”,后面说单相的需要将三个触点串联起来,为什么又要串联,我估计脱扣曲线针对的是三相过载 (3号曲线),所以三相 有电流动作能力要比缺相时大。或许三相过载2倍1分钟脱扣;缺相引起的可能要2.5倍过载,才能达到对应三相的金属片变形程度(即脱扣能力)。
至于脱扣原理,您不讲解,我都不知道是《工厂供电》里说的了,哈哈。请再指点一下,小弟真的很疑惑。
回答这个些问题之前,我特意和电机专业的老师确认。
第一,关于西门子的热继过载曲线的理解。为什么要推荐采用三相的曲线(单相应用要串接),就是因为它的三相的曲线标准化。比如,当整定电流与实际电流1:1的时候,“永远”不会动作。而按照两相来接,1:1的时候,在5分钟即动作。所以不是标准的整定曲线;
第二,关于曲线的中文说明,那是翻译的水平问题。正因为如此,我们才需要知道它的原理,或阅读他的英文原文去理解。不能盲目的相信说明。要知道即使是教科书或官方的出版物,也难免会出错误的;
第三,关于缺相问题。应该这样来理解:
当电机运行时,出现缺相,如果是空载,他会一直旋转,此时电机的电流不会很大,对电机没有破坏性的影响。
如果是带载运行缺相,他将没有驱动力而减速停下来。此时当电机停止,因为是缺相,而且电压还加在电机上,因为没有反电势,导致电机有电的相会形成短路,此时破坏性的缺相电流很大。热继完全能够保护动作;
如果电机是启动时缺相,那根本不转,而且没有反电势,所以,缺相导致的大电流也会对电机造成破坏,此时热继完全可以实施动作保护。
要说明的是,电机缺相,与星角接法无关,都会导致因缺相产生的大电流烧毁电机。
最后,我请教的电机专业老师反问我,怎么会问这个问题?电机学里都有呀。^_^