因为累加器都是有精度的,实数相加先是指数对齐然后再相加!这样就会因为小数太小变成了一个0.0e+7这样的格式了,就会出现小数被忽略的情况,所以我都是用时钟进制的方法来做的,即根据要累计的信号的大小来确定一个上限,累计值1达到这个限制的时候把这个累计值和另外一个累计值2相加,同时把累计值1清零。如果测量的数小,可以用三个这样的累计来做,来达到一个很大的累计量,总累计值就是累计值1+累计值2+.........。