6se7031变频器报O008与a017的处理过程

2293

3

2011-10-20 21:31:06

此变频器送上dc24v电源后主电源(ac380v)还没有送上就报a017o与008交替闪烁,后来经过复位断电后重新送电故障依旧,就怀疑是硬件损坏(有短路的情况把15V电源拉低了)。哪部分硬件损坏会引起报这样的故障呢?就分析查看6se70内部电路图的构造并理清各个电路板之间插头的功能及走向(连到何处),就怀疑有三块板子(PSU\IVI\IGD)和IGBT损坏,可能性最大。就先大致测量IGBT测量结果正常,然后更换IGD板(驱动IGBT)原因:以防IGBT损坏导致新换的IGD板损坏,所以先测量IGBT。更换IGD后经过检查接线没有问题,就开机。变频器不报O008与A017了,并显示O009正常。困扰很长时间的问题终于解决了。结论:报此故障的一般情况下都是IGD板损坏,很少情况是PSU损坏。以上为我处理此故障的过程,希望对碰到过6SE7031此情况的同行们有所帮助。哪位同行还有更好的办法请发表,以便大家共同学习。谢谢!