发布于 2004-10-09 09:06:35

0楼

以前遇到过这样一种情况,PCS7系统下,用WINCC监测7台PA表,其中两台四线制表用一个接线头接在一起,其他压力、温度变送器和阀门定位器等等接在一起,但也在同一个DP网络上挂7台PA表,单独四线制PA表通讯正常,单独两线制PA表也通讯正常,但是一起运行时,四线制PA表中有一台无法通讯。解决方法是将四线制PA表地址修改了一下,逐个实验,结果发现有个规律,那台四线制流量PA表的地址必须在最前面,当时是9,然后其他PA表依次是10,11,12......

所以,你是否可以看看,修改修改变频器的DP地址,然后挂一台PA表运行运行看看呢?逐个试试