回复:S7-200 MODBUS通讯距离与从站设备数量?

wb210xa

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    321
  • 精华

    18
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-20 22:59:40

1楼

S7200集成端口的为非隔离RS485通讯端口,因此,如果用集成口进行modbus通讯,最好不要超过50米,通讯设备数量理论上不要超过32个。
如果楼主的通讯距离较远,最好选择RS485隔离器进行隔离后进行连接,这样最远可以到1000米。
如果连接的从站数量较多,超过32个以后最好选择RS485中继器后继续连接。