回复:用S7—200做一个项目,需要12个PID回路,200的向导和PID指令最多可以放8个,这要怎么办啊 ,请各位大虾赐教

wb210xa

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    321
  • 精华

    18
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-20 23:05:37

11楼

如果楼主要求不高的话,可以用分段法设计,比用PID编程简单。即类似A/D转换一样,在某个区间内,用固定的输出即可。缺点:从一个区间到另一区间,阀门动作较快的话,阀门会有振动。其次,如果测量值在两个区间左右振荡时,阀门会来回振荡。当然编程时和楼主的区间分的等分、以及阀门动作时间等有关。