quote:以下是引用雨峰在2011-10-20 21:09:02的发言:
如题,我最近在用做一个项目,用到了很多模拟量输入,其中用到了FC105、FC106这两个模块,其中涉及到了27648 和32768这两个阈值。我就是想不明白这两个数值是怎么的来的?请高手给点解释,谢谢!

FC105、106与32768无关。
定义模拟量额定值对应27648,是为了有18.5%的裕量。模拟量输入值小于额定值的118.5%,转换的结果都不会超过最大正数32767。