quote:以下是引用tea365在2011-10-17 17:31:46的发言:
理论上是可以这样做的,但实际使用中会出现接触点不平均,吸力不平衡。当使用时间长和通断次数多后会出现上面的现象,对整个线路埋下不安全因素


理论上更是不行

应急维修上用用可以,设计的时候,坚决反对这样做