热线上有客户询问3UF7和S7-300之间的DP通讯的问题:
在3UF7与S7-300通讯时,3UF7作为从站需要设置DP地址,但是客户没有订购3UF7的串口电缆,客户询问还有什么办法可以设置3UF7的DP地址。
1、通过SIMCODES软件,在BusParameters菜单下---DP Adress里更改后下载到3UF里。通讯电缆需要订购PC电缆(串口电缆),或者用CP卡,如CP5512加DP电缆。
2、通过编制插件,按手册操作,3UF7得电,插入编址插件 DEVICE灯亮黄,此时短时按下复位钮,DEVICE黄色闪烁大约3S,变绿,完成设置。
3、如果使用STEP7软件,在HW config界面下,选PLC—PROFIBUS—assign PROFIBUS address。也可以读到从站的地址,但需要从站支持此功能。注意:通过实验,3UF7不支持此功能。