4楼

quote:以下是引用空非空在2011-10-21 09:08:16的发言:
不好意思弄反了
应该是
公司里的一台6RA70, 37脚0信号,38脚直流24伏,主回路未送上,磁场电源送上,装置显示07。0,磁场没有电压输出。为什么

07。0是等待端子37的合闸指令,
没有磁场输出, 你看看励磁的给出是不是和装置的合闸信号一起给出的,看看励磁单元的参数设置,P082