发布于 2011-10-22 16:33:10
10楼
哈哈,这属于流体力学的范畴了。我不是很懂。但是对于风机,我知道的是,当一个特定的进风口和出风口一定时,调整(缩小)出风口,电机电流提高,当调整(缩小)进风口,电机电流下降。
对于你的系统,将A全开,B全开,减小C,看电机电流是否上升为额定(50Hz时);如果达到了额定,在C侧C测风速是否达到要求。我认为C侧与D侧是一回事或接近。
总之,我认为你的问题关键是通过调节风机循环系统的出口截面,提高风压,提高电机额定转速点的额定电流这是关键。在额定点,电流达到了额定,风速也就达到了100%。如果不够,才琢磨提高功率的问题。你现在电流还没上去呢。如果真像你所表述的,80Hz达到风速标准,那50Hz也是没问题的。就是给出风口加压。压力上去了,风速就上去了。
我是你的朋友