检查编码器、编码器电缆和驱动电机与共 611D 模块间的插头。
- 检测暂时性的中断 (不良触点) - 例如:在移动电缆时
- 检测调节插件前板的屏蔽层 ( 上面的螺丝 )。
- 使用西门子原装成形的编码器电缆 (高屏蔽)。
- 如果必要的话,更换电机、编码器和 / 或电缆。
- 使用线性电机则要检测信号电平;有可能在敞开的测量体系中卷尺被污染。
- 如果使用的是齿轮编码器,则要检测齿轮和传感器之间的距离,更换传感器或损坏的齿轮。
- 更换调节组件。
- 检测用金属处理过的中间电路覆盖层。
若电缆没问题的话就是编码器坏了,更换编码器。