使用专用的通讯网卡可以增强通讯能力。比如在组态冗余系统时,在PC上没有增加CP卡即使使用冗余双CPU冗余连接,当主CPU故障时切换到从CPU,WinCC监控将产生切换时间(PC机监控系统会出现30~100S不同时间差得掉线状态,对于安全性很高的场合是不允许出现的);如果使用了CP卡,则能实现0切换时间(或者时间相当短)。