回复:CPU315-2DP与ET200M所属某一7KF01模块报I/O访问错误

8709

  • 帖子

    89
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2005-10-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-10-23 13:50:40

15楼

答案找到了,目前正在观察中,主要是大概半年前终端站(伟垦变频器)通讯板损坏,工人在更换过程中未设置终端跳线,运行至现在某些条件成立开始报通讯故障,故障老是报在ET从站中,我主要精力放在这里了,变频器通讯的检查靠给了普通工人检查,他们又不很清楚,未能发现问题,答案很简单,很弱智,特无语,看来查故障还是得细心,从细微处一步一步做起!