17楼

quote:以下是引用dr2007在2011-09-12 17:53:51的发言:
110KW三相电机,软启动时的启动电流怎么会有900A?钳形电流表卡的各相电流分别为61A,62A,65A,这不是三相不平衡吗?对电机会有影响吗?另外卡电机的地线竟然有3A,难道漏电??请专家解答.

首先确认你的软启动器情况好不好,110KW的电动机的额定电流是180A左右,900A是额定电流的5倍,这对于这样的电动机来讲启动电流有点大,变频软启动器的电流应该在400-600之间集2-3倍左右。但是不排除电动机状况不好的情况,三相电流来看你的电动机情况也不是很好,漏电电流达到3A时应该及时更换电动机。建议你更换一台电动机,情况可能会得到解决。
接地线不能和电源线一起包在蛇皮管里面,那样会引起误测,赶紧将接地线取出来。