发布于 2011-10-24 00:03:13
7楼
楼主:可以参考如下
1、如果不用SET、SAVE指令,在调用此FC的时候,此FC的ENO就不会有使能输出,SET、SAVE指令将BR位置1,BR位会影响FC的使能输出!(注:自己可以做一下仿真实验,多动动手)
2、如果按照传统的方式,WinCC访问PLC里面8个BOOL类型变量,就要在WinCC里建立8个BOOL类型变量,如果将这8个BOOL类型变量在PLC里面先预处理一下,集成在一个字节里面,那么在WinCC里面只要建立一个字节类型的变量,然后在WinCC里面访问这个字节,然后提取各个位。原来要建8个变量,在PLC里预处理一下WinCC里面只要建一个变量了!在WinCC中节省了7个变量!呵呵.........不知道我这样说,like812080兄弟,你能理解了吗?
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”