quote:以下是引用Tony.Zhang在2011-10-12 16:10:17的发言:
抱闸电机应用的场合比较多,顶升、提升、输送定位等等,不同厂家的电机抱闸的接线方式不同,对于抱闸的接线电压也有所不同。
如SEW电机就有220V和380V之分,所谓的制动电压实际上是制动整流器的输入电压,制动线圈是直流的,所以必须用整流器将交流整成直流。还有两根线是用来短接的,短接有两种方式;可以直接在整流器上短接,也可以经过提供电源的接触器主触点短接,这两种方式的区别是:直接短接是慢速制动、经过接触器短接是快速制动;也就是说当不再给整流器电源的时候前者仍然在短接状态,但是后者当接触器断开的时候,短接线也断开了。对于SEW电机的抱闸我有个口诀:二三进电,四五短接,五号蓝线调到四号。意思是说2,3号接线端子接电源(220V或380V要根据电机铭牌确定);4,5号端子之间短接,短接方式如上所述;五号蓝线调到四号就是将原来接在5号端子的蓝色线调到四号端子。
其他国产电机也比较类似。日精电机的整流器好像只有200-220V的,可能跟日本的电网有关。但是接线方式也雷同。
还有一点很重要,有些人会把给制动的电源直接从电机线圈的接线柱上接,这种接线方法只适用于不用变频器直接启动的场合,如果电机适用变频器则不能使用这种接线方案,因为经过变频器后,如果频率较低的话,电压就不在是额定电压了。