现在有一轮胎厂的钢压设备,有四台110KW的6SE70的DC/AC工程机,和7太小功率的6SE70的工程机总功率在650KW左右。整流单元用的是西威的整流,标签上写着是1500A的。
现场问题是:1.在做负荷重的产品时变频器经常报F028故障,而且报警无规律一会这个逆变器报警一会另外的逆变器报警。做轻一点负荷的产品时变频器运行正常。
2.在设备做轻负荷产品运行时测得整流输入侧三相电源电压为390V。逆变器侧的直流电压在535V左右,此时变频器运行一直没问题,在座重负荷产品时多加入了三台电机(三台电机容量在80KW)参与运行,空载是三相进线电压也是390V母线侧电压空载时560V左右,正常运行起来测得母线电压为510V左右,在这个时候运行部多久就报F028故障。请问像这种情况一般是哪里出了问题?是不是整流单元的容量不够,还是逆变器有问题?请专家给指点下谢谢
该整流单元有进线电抗器,可控硅是更好的全新的,外围已经检查过