发布于 2011-10-24 11:58:11
2楼
谢谢流浮!
我查询D425诊断缓冲区,发现是由于“一个程序丢失”,在PeripheralFaulTask中加入一个空程序后,问题得到解决,上电后能够自动转换到“RUN”模式。
我再次查询D425诊断缓冲区,这个外围故障可能是“PROFIBUS DP 3:Error occurred during cyclic operation reason 13h note 6”
这种情况是D425上电启动的一个正常现象吗?也就是说不用理会这个外围故障。或者说是我的配置或CF卡软件版本有问题吗?(我的S120驱动是最近买的,D425是2006年就买的)
我在调试过程中,还发现一个新的现象,就是我把驱动的消息框架改为“SIEMENS telegram 105 PZD-10/10”后,当从“RUN”模式切换到“STOP”模式时,报驱动的故障“1910:PROFIBUS:Setpoint timeout”(此故障查询帮助文本为:PROFIBUS连接中断或PROFIBUS主站关电或处于停止模式),复位故障后,又能够切换到“RUN”模式,这种情况也是正常的吗?
请指点迷津,谢谢!