前几天我们公司也粗出现了类似情况,DP网下挂4个变频器站,两个ET200站,老是提示某个ET200站中的某个模块I/O访问错误,如你所说时间不确定,模块和站也不确定,而且瞬间自行恢复,更换了认为故障的模块,重接DP头、重新做接地线,折腾了好几天,差点就要请西门子售后服务了。最后真正原因是:工人在大约半年前更换变频器通讯板时未设置终端跳线,原因就这么简单,有些事是考虑的复杂了!