MD34320[0~1] ENC_INVERS:距离码测量装置寻找参考点标识的方向。
MD32110[0~1] ENC_FEEDBACK_POL:测量装置信号反馈方向。
索引号0、1分别对应测量装置1、2,索引号0、1独立设置。
两个参数不相干。