回复:CPU300的PLC在供电电源24V 有波动的情况,在报警缓冲区中是否会有相应的电压不稳的信息。

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-10-24 20:45:47

2楼

24V电源压降下降太多的时候,PLC就全部停机,再重新启动,可以查看诊断信息,遇到过一次类似情况,出现了如下提示:Request for automatic warm restart
STOP due to: Power failure
另外,换一台容量大的稳压电源就知道什么原因了。