回复:420变频器DP通讯对PA仪表的干扰

下沙

  • 帖子

    2307
  • 精华

    17
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-10-09 14:30:17

0楼

你这个问题是个典型的问题,变频器都会产生干扰。现在要确认你是怎么样接线的呢?最简单的方法是先确认一下你的动力线是否跟通讯线在一个槽里面,如果是的话,请尽量分两个槽,如果条件不允许,就尽量将距离拉大。你看看你的动力线是否是屏蔽线,若不是就尽量换成屏蔽线,有一点要注意,屏蔽线的接线要按照规则来做的。还有一个就是你的变频器跟PA表是怎么接的呢?串联?可以通过一个中继器将变频器跟PA表隔离一下。

从你的描述看,启动就干扰,不启动就不干扰,所以,初步估计是动力线的问题。如果还有问题,你可以将你的详细布线和硬件结构描述一下,有图片的话,可以发图片到我邮箱,帮你找解决方案。