我编的一个PCS7 V7.1英文版工程项目,前面都进行得很顺利,可今天进行编译时突然报错,无法进行:Necessary files are missing for block CH-AI. Please note that you have to install exactly the same version of the library as the one this block was imported from..
>>>Due to the previous error(s), creation of module drivers was aborted<<<
在编写期间并未遇到什么问题,以前每次编译都正常。由于需要在两个地方进行编程,所以每天要做ARCHIVE归档备份,并到另一台电脑上继续进行时用Retrieve恢复项目继续,在上周恢复项目时提示有目录删除错误,用资源管理器也无法将目录删除,我就用其他方法先将硬盘上的项目文件目录删除后(用WINPE启动系统后删除目录),再重启电脑用Retrieve恢复项目继续。之后每天就都得这样恢复项目了。除了这个有点不正常外,其他都正常啊,这一周来因为都是在编制程序,没有每天进行项目编译,现在编写差不多结束了,就进行程序编译,就发现这个问题,整个项目文件不能编译如何继续进行啊?难道要重新建项目,重头来过?拜托高手指导一下!!