最近一直试用STEP 7 Professional,我用的CPU是S7-1200,这软件非常强大,也很容易上手非常不错,但是也有其需要完善的地方,比如:在监控状态会莫名其妙的重启,在S7-1200中没用仿真功能等等。
在试用过程中遇上了一些问题,也总结了一些小经验希望个为网友们都能够分享一下,共同学习
1.在监控状态最近重启次数明显增多,上还没找到原因
2.在S7-1200中没用仿真功能,可以再创建一个300的CPU将程序复制过去,由于目前1200的CPU指令与300的相差不多,略加修改即可使用,这样就解决了仿真的问题
3.TIA Portal软件的拖放功能简直太强大了,只要你想到的地方都可使用拖放功能