3楼

启动变频器的参数是P554,只要P554的状态为1,变频器就会运行
在P561=B278的情况下,B278=1,逆变器脉冲释放,B278=0时,逆变器脉冲封锁
B0014和B0278只是两个不同的连接量,二者之间并无关系,所以,B0014=1时,B078不确定
P614是关闭报闸的源之一,用不到的话,可以取默认值吧