回复:MM440手动启动后原来的参数变了

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23193
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-10-26 17:57:17

4楼

是的,MM440(MM420)的BOP和MM430的BOP-2不一样。没有手动/自动切换键。
该键实际是定义切换参数组(P0810)。你使用了重新定义参数组的方法就覆盖了原有参数组。
实际上,应该用一个端子来切换两套参数组。当然也可以使用BOP上的不用功能键,例如那个“反向”的键。作为风机水泵驱动一般用不到,可以用BiCo方法,将对应的P0019.11互联到P0810,改为切换建使用。
如下图:


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?