回复:来自西门子技术支持热线的故事:3UF7更改DP地址方法

shetong

  • 帖子

    560
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-26 20:42:49

1楼

quote:以下是引用diya400-5在2011-10-21 14:26:42的发言:
热线上有客户询问3UF7和S7-300之间的DP通讯的问题:
在3UF7与S7-300通讯时,3UF7作为从站需要设置DP地址,但是客户没有订购3UF7的串口电缆,客户询问还有什么办法可以设置3UF7的DP地址。
1、通过SIMCODES软件,在BusParameters菜单下---DP Adress里更改后下载到3UF里。通讯电缆需要订购PC电缆(串口电缆),或者用CP卡,如CP5512加DP电缆。
2、通过编制插件,按手册操作,3UF7得电,插入编址插件 DEVICE灯亮黄,此时短时按下复位钮,DEVICE黄色闪烁大约3S,变绿,完成设置。
3、如果使用STEP7软件,在HW config界面下,选PLC—PROFIBUS—assign PROFIBUS address。也可以读到从站的地址,但需要从站支持此功能。注意:通过实验,3UF7不支持此功能。
用实力说话,用实践来证实。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4352条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。