在硬件组态中设置FM350-2,指定通道数据类型都为WORD,低字节,计数值。都选择的是频率测量值,时间窗口选的是10×10ms。
在CFC中调用FB127功能块,接受现场来的两路脉冲信号,做流量累计。在功能块的输出端(测量值管脚和计数值管脚)均有读数,但计数值达到一定时(差不多快到32767左右)就变成负数,但也是继续累加,估计是位数不够用了或到了量程上限,请高手帮忙啊,非常感谢!
我的首地址是1296,我使用了0通道和1通道,LATCH端分别连接地址IW1304和IW1306,计数值大约每秒15个脉冲,我用DWORD也试验了,位数是够用了但读数不对,计数值非常大且变化超快,不知道是不是哪里设置的不对。
不知道还有那些方法能实现该功能?